求助帖|哪位大佬做过placement rule 冷热分离的基准测试,即sysbench 的qps、tps 读写冷热分离后的差距(不限机型)

【 TiDB 使用环境】测试
【 TiDB 版本】7.1.6

求助|哪位大佬做过placement rule 冷热分离的基准测试,即sysbench 的qps、tps 读写冷热分离后的差距(不限机型)

找过2个优秀案例,单没直接给出结果:
1、测试不同region 大小写的性能对比
https://tidb.net/blog/45a5b07e#4    %20冷热分离测试/4.3   %20region优化测试
2、测试了冷热分离后,数据写入性能(- - 每小时写入约 1500万行到 hdd,数据可正确地直接写入 hdd,不会经过 ssd
https://tidb.net/blog/387bd516

1 个赞

补充京东的实践案例,仅供大家参考:2 年成本节省 73%,京东物流在云数据库上的选择和实战

1 个赞

正常来说~

我们商业交付有些企业是有做过的,但是这部分我没办法提供~

如果有机会 你来试一试,欢迎到博客贡献文章。

我这,有点难处,成本申请有些难。
非准确的对比范围能提供么,比如sysbench 基准测试(oltp)性能在5~10倍以内?

期待你用新功能后的文章

性能测试用最新版本,冷和热性能独立可以单独分开测,跨冷热性能参考水桶理论

有单独的三方工具吗?要是有的话可以推荐给大家看看

之前和产研聊过,说是还有个云上版本,利用公有云分布式存储的机制,底层提供容灾,性能和敏捷版相差无几,但存储成本能降低70%,不知道国内多久能适配上线 :upside_down_face:

1 个赞

就是sysbench基准测试的那种,没单独三方工具。

恩了, 就想先看下大概范围,然后拿数据去找研发看有多少数据能冷存储,再申请成本测性能差异。

明年 3月31日

1 个赞

我也想知道真实测评的最终比较结果

Placement Rules 冷热分离后,HDD 冷数据节点的 sysbench 读写性能约为 SSD 热节点的 20%~35%,写入差距更大,延迟显著升高,但对冷查询场景完全可接受。

随机读写场景下,冷数据 HDD 节点 QPS/TPS 仅为 SSD 热节点 1/10~1/50;顺序读写差距缩小至 2~5 倍,社区暂无 v7.1.6 完整 sysbench 基准数值。